Не согласен с предложенной схемой, хотя она и проще реализуема. Дело в том, что три нижних автомата запитываются от врехнего УЗО на 25А. А Вы хотите вдобавок еще 2 автомата посадить.
Я тоже буду подводить 2 кабеля 3х2,5мм2 к щитку, но хочу фазу взять с верхних губок УЗО. Подключить ее к двум новым диф.автоматам на 16А. Диф.автоматы соединить между собой гребенкой на 2 места.
Нейтраль взять с новых клемм- доустановить еще одну клемму в клеммный блок синего цвета, расположенного слева вверху.
Насчет земли(PE) - свободного места(гнезда) под новые подключения не предусмотрено. Поэтому буду менять медную шину под заземление на более длинную. Конечно, можно было бы и два провода посадить в одно отверстие, но это нежелательно (ПУЭ запрещает).
Мне кажется, что ваша схема тоже не идеальна, получается вы вообще убираете из схемы УЗО.