Электроснабжение.
« Ответ #15 : 24 Май 2015, 16:46:53 »
0
Ахах)))
А если серьезно нужны будут пару ваших советов
Задавайте вопросы или можем встретиться.
89262446575 Максим

AlexandrB

  • Житель
  • ***
  • Сообщений: 532
  • Пол: Мужской
  • Уважение: +237
  • Корпус: 6
  • Секция: 4
Электроснабжение.
« Ответ #16 : 01 Июнь 2015, 22:41:13 »
0
Garm, Anton,
Спасибо за эту тему и за информацию. Я еще пока в электрике вообще ничего не понимаю. Так, что вопросы буду задавать глупые (наверное).

Как определить максимальную нагрузку кабеля? Какие автоматы выбрать? На сколько ампер надо их брать?

Если я правильно понял то дифы  (30мА) ставить надо на розетки в ванне, свет в ванне, розетки на кухне. То есть 3 дифа. На остальное можно просто автоматы?
А на входе узо на 100 мА?

И еще...а почему если смотреть на ABB, то диф ds941 c16/0.03A стоит дешевле узо 2P 16A 30mA?


Garm

  • Новосел
  • *
  • Сообщений: 36
  • Пол: Мужской
  • Уважение: +40
  • Корпус: 7
  • Секция: 4
Электроснабжение.
« Ответ #17 : 02 Июнь 2015, 00:52:49 »
0
Garm, Anton,
Спасибо за эту тему и за информацию. Я еще пока в электрике вообще ничего не понимаю. Так, что вопросы буду задавать глупые (наверное).

Как определить максимальную нагрузку кабеля? Какие автоматы выбрать? На сколько ампер надо их брать?

Если я правильно понял то дифы  (30мА) ставить надо на розетки в ванне, свет в ванне, розетки на кухне. То есть 3 дифа. На остальное можно просто автоматы?
А на входе узо на 100 мА?

И еще...а почему если смотреть на ABB, то диф ds941 c16/0.03A стоит дешевле узо 2P 16A 30mA?


Как считать максимальный ток на кабель указано в таблицах, приложенных к ГОСТам и ТУ. Если грубо, то принято делить так: медный кабель с цельными жилами при скрытой проводке и эксплуатации внутри помещений сечением в 1.5 квадрата - максимум 16А, 2.5 квадрата - 25А. Хотя, если считать правильно - эти показатели несколько выше. Отсюда и подбор автоматических выключателей. на 1.5 кв. мм - 16А максимум, на 2.5 - 25.
Если на кухне всего 1 группа, то, да, посчитали верно. У меня на кухне 3 группы: розетки на фартуке + техника, розетки на технику, розетка на варочную панель.
УЗО устроено проще, чем диф. Фактически диф - это УЗО+обычный автомат. Насчет ценообразования не подскажу - я далек от продаж. Тут может быть много факторов: УЗО покупают реже, производится меньше, маркетинг и т.д.
89262446575 Максим

~ALEX~

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 1454
  • Пол: Мужской
  • Дом образцового содержания
  • Уважение: +1031
Электроснабжение.
« Ответ #18 : 02 Июнь 2015, 07:12:14 »
0
то принято делить так: медный кабель с цельными жилами при скрытой проводке и эксплуатации внутри помещений сечением в 1.5 квадрата - максимум 16А, 2.5 квадрата - 25А.
очень спорное деление ...
лучше ориентироваться на 10А для 1,5 кв. и 16А для 2,5 кв., иначе может быть уже поздно  ;)
а 25А ставится уже на провод 4 квадрата  :)
У каждого свои тараканы в голове, но мои стопудово гениальны.

AlexandrB

  • Житель
  • ***
  • Сообщений: 532
  • Пол: Мужской
  • Уважение: +237
  • Корпус: 6
  • Секция: 4
Электроснабжение.
« Ответ #19 : 02 Июнь 2015, 10:37:07 »
0
Спасибо большое! А входной автомат и автоматы на свет в комнатах, коридоре и кухне какие лучше? На сколько ампер?

Сергей

  • Модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1474
  • Пол: Мужской
  • Я страшный, страшный волк и в поросятах знаю толк!
  • Уважение: +1355
  • Корпус: 2
  • Секция: 1
Электроснабжение.
« Ответ #20 : 02 Июнь 2015, 10:44:04 »
0
Спасибо большое! А входной автомат и автоматы на свет в комнатах, коридоре и кухне какие лучше? На сколько ампер?

Вы говорите спасибо людям и тут же задаете вопросы как будь-то не читали предыдущие сообщения.
Автоматы надо ставить в соответствии с рассчитанной нагрузкой и сечением провода проложенного вами в квартире.
Подумай, прежде чем ответить!

AlexandrB

  • Житель
  • ***
  • Сообщений: 532
  • Пол: Мужской
  • Уважение: +237
  • Корпус: 6
  • Секция: 4
Электроснабжение.
« Ответ #21 : 02 Июнь 2015, 11:01:15 »
0
Вы говорите спасибо людям и тут же задаете вопросы как будь-то не читали предыдущие сообщения.
Автоматы надо ставить в соответствии с рассчитанной нагрузкой и сечением провода проложенного вами в квартире.
Почему? Я знаю какие провода проложены на розетки. А на освещение не знаю, что проложил ЛСР в Европе. Да и входной автомат по все видимости должен подбирается исходя не только из сечения проводов, но, вероятно, и из количества отдельных автоматов. Я написал выше, что ничего в электрике не понимаю и поэтому буду задавать "глупые" вопросы. Так, что не делайте поспешных выводов. Я все прочитал, но вопросы некоторые остались.

coaler

  • Житель
  • ***
  • Сообщений: 324
  • Пол: Мужской
  • Уважение: -5
  • Корпус: 4
  • Секция: 2
  • Этаж: 3
Электроснабжение.
« Ответ #22 : 02 Июнь 2015, 12:01:27 »
0
А никого не удивило, что линия на электроплиту не защищена УЗО ? Это про серию П-44Т. И все освещение (кроме кухни) тоже без УЗО. За что деньги заплатили)))

Сергей

  • Модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 1474
  • Пол: Мужской
  • Я страшный, страшный волк и в поросятах знаю толк!
  • Уважение: +1355
  • Корпус: 2
  • Секция: 1
Электроснабжение.
« Ответ #23 : 02 Июнь 2015, 16:13:15 »
0
А никого не удивило, что линия на электроплиту не защищена УЗО ? Это про серию П-44Т. И все освещение (кроме кухни) тоже без УЗО. За что деньги заплатили)))

С чего вы это взяли? По моему все идет через УЗО, сейчас не охота вскрывать ящик и смотреть.
Могу точно сказать, что освещение все идет через УЗО, так как у меня оно срабатывало когда я не правильно подключал свет в прихожей.
Подумай, прежде чем ответить!

coaler

  • Житель
  • ***
  • Сообщений: 324
  • Пол: Мужской
  • Уважение: -5
  • Корпус: 4
  • Секция: 2
  • Этаж: 3
Электроснабжение.
« Ответ #24 : 02 Июнь 2015, 16:37:09 »
0
Зачем "ящик" вскрывать? На дверце электрического щита изнутри есть схема.

Garm

  • Новосел
  • *
  • Сообщений: 36
  • Пол: Мужской
  • Уважение: +40
  • Корпус: 7
  • Секция: 4
Электроснабжение.
« Ответ #25 : 02 Июнь 2015, 16:55:52 »
0
Зачем "ящик" вскрывать? На дверце электрического щита изнутри есть схема.
У меня все было подключено через УЗО и дифы, кроме одной группы на освещение
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2015, 17:03:31 от Garm »
89262446575 Максим

Garm

  • Новосел
  • *
  • Сообщений: 36
  • Пол: Мужской
  • Уважение: +40
  • Корпус: 7
  • Секция: 4
Электроснабжение.
« Ответ #26 : 02 Июнь 2015, 17:02:36 »
0
очень спорное деление ...
лучше ориентироваться на 10А для 1,5 кв. и 16А для 2,5 кв., иначе может быть уже поздно  ;)
а 25А ставится уже на провод 4 квадрата  :)
Алекс, а Вы какой cosᵠ принимаете при расчете?
Ссылка по теме:http://rostech.info/zavisimost-secheniya-kabelya-i-provoda-ot-tokovyh-nagruzok-i-moschnosti
Таблицы приведенные в ПУЭ.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2015, 17:09:09 от Garm »
89262446575 Максим

Garm

  • Новосел
  • *
  • Сообщений: 36
  • Пол: Мужской
  • Уважение: +40
  • Корпус: 7
  • Секция: 4
Электроснабжение.
« Ответ #27 : 02 Июнь 2015, 17:07:38 »
0
Спасибо большое! А входной автомат и автоматы на свет в комнатах, коридоре и кухне какие лучше? На сколько ампер?
Вводной автомат поставьте не более 50А. С освещением сделайте проще:
Посчитайте, хотя бы примерно, суммарную мощность потребителей светильников по помещениям. У меня на освещение всего 2 группы:
1. Освещение ванной комнаты, сан.узла, кухни. Защищена дифом.
2. Освещение жилых комнат и коридора. Защищена обычным автоматом.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2015, 18:41:02 от Garm »
89262446575 Максим

AIVENGO

  • Житель
  • ***
  • Сообщений: 487
  • Уважение: +211
Электроснабжение.
« Ответ #28 : 02 Июнь 2015, 17:24:27 »
+2
Спасибо за эту тему и за информацию. Я еще пока в электрике вообще ничего не понимаю. Так, что вопросы буду задавать глупые (наверное).

Электрика дело серьезное, в некоторых домах Управляющая Компания, зная кого стараются нанять "новоселы" на работы, выдают "регламент на проведения ремонтно-строительных работ по переоборудованию и перепланировке (переустройству) квартир в жилом комплексе".

Где требуется проект на электрику квартиры, который согласуется с энергетиком УК и после выполнения (перед заливкой пола, к примеру) сдается по Акту.

Да и много полезного в этом регламенте.........

Garm

  • Новосел
  • *
  • Сообщений: 36
  • Пол: Мужской
  • Уважение: +40
  • Корпус: 7
  • Секция: 4
Электроснабжение.
« Ответ #29 : 02 Июнь 2015, 17:34:39 »
0
Электрика дело серьезное, в некоторых домах Управляющая Компания, зная кого стараются нанять "новоселы" на работы, выдают "регламент на проведения ремонтно-строительных работ по переоборудованию и перепланировке (переустройству) квартир в жилом комплексе".

Где требуется проект на электрику квартиры, который согласуется с энергетиком УК и после выполнения (перед заливкой пола, к примеру) сдается по Акту.

Да и много полезного в этом регламенте.........
Вот тут соглашусь полностью. Сам просто забыл, я, как правило, по другую сторону баррикад. Но у меня есть проект, снимки того как все сделано с размерами и расчеты с замерами. Дойду как-нибудь и до этого, надеюсь )
А вообще я с этого и начал эту тему. Не занимаетесь электрикой - не делайте сами.