Соседи, добрый день
Требуется ваш совет. На неделе дали отопление, но почему-то батареи практически не работают. Живу в 11 доме, двушка.
Батарея в большой комнате теплая, в маленькой комнате и на кухне - холодные.
Сделал все по этой инструкции, дополнительно стравил воздух из коллекторов:
1) около лифтов открыть белую дверь ревизионного люка - там два вентиля на подводящих (толстых) трубах должны быть повёрнуты своими ручками вдоль труб. Эти вентили могут находиться и не в прямой видимости, а за фальш-стеной, найдите их и убедитесь, что они открыты. Если рукоятки поперёк трубы, поверните их вдоль.
2) там же, на саой гребёнке (коллекторе), найдите отводы от основных труб к вашей квартире и убедитесь, что вентили на них так же открыты - ручки повёрнуты вдоль труб. Вот тут видно, что все вентили - и на подводящих трубах, и на квартирых - открыты, повёрнуты вдоль труб.
3) в самой квартире на гребёнках (в белом шкапчике, чаще всего он в ваннйо комнате) то же самое - вентили должны быть открытыми, и верхние, и нижние ручки должны быть повёрнуты вдоль труб. Как это выглядит, видно здесь
4) у каждой батареи, внизу, где трубы к ней подходят, есть два потайных вентиля, закрытых крышечками - они поворачиваются торцевым ключом-шестигранником на 10мм - так вот, эти ветили должны быть вывернуты максимально близко к внешнему краю, тогда они открыты. Если они где-то вглубине, то скорее всего эти вентили перекрыты. Если такой вентиль на обратке приоткрыт, а на подаче закрыт, то при "спуске воздуха" из крана Маевского может идти вода, так как в обратке есть давление, но батарея греть не будет, так как подача перекрыта.
5) на батарее, в верхней её части, над подведёнными трубамим, есть терморегулятор, с помощью которого можно более-менее регулировать температуру батареи - для этого используется белая пластиковая крышечка, которая служит ручкой регулирования этого терморегулятора - при закручивании в сторону батареи давит на шток регулятора, который находится под ней. И если эта крышечка завёрнута до упора, то батарея закрыта и греть не будет. Убедитесь, что крышечка откручена почти до конца (в сторну от батареи).
6) Если всё вышеперечисленное открыто, но батареи всё равно не греют, то можете попробовать спустить воздух краном Маевского (он на батарее сверху, на другой стороне от терморегулятора) - поверните рукой (ключом гаечным) белую его часть так, чтобы отверстие сбоку крана смотрело от стены (желательно в ведро)) ) и пассатижами или шлицевой отвёрткой (минусовой, прямой, некрестовой )) ) осторожно открутите немного центральный винт с квадратной головкой - пока из отверстия не пойдёт воздух а затем вода, после чего закрутите винт обратно.
В УК пока не обращался, вот почему. Мы переносили коллекторы отопления из ванной комнаты в туалет (на фото). При этом сам коллектор горячий, а вот батареи, как уже сказал выше, нет.
Может ли такой эффект наблюдаться из-за переноса коллектора? Что можете сказать по проблеме?
Заранее спасибо